azimut150 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 8 Августа 2012 В обще проблема такая : при включении климата от 18 градусов и ниже,должен включиться компрессор кондея,но этог не происходит ((( Принудительно на компрессор подавал ток,он начал крутиться... Может кто подскажет почему в татном режиме не идет питание на компрессора ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Joker57 4 Жалоба на сообщение Опубликовано 25 Сентября 2012 Если в системе нет фриона (нет давления), то компрессор включаться не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kercher 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 23 Декабря 2012 По-любому как всегда какой нибудь датчик включения гонит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пользователь 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 26 Декабря 2012 хм...а как вообще можно определить работает кондей или нет? или его проверить можно будет только тогда, когда к нам вернется тепло? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах